Представьте: купили ВВГнг(А)-LS 3×2,5 с однопроволочными жилами, измерили диаметр медной жилы без изоляции, посчитали площадь — и получили меньше ожидаемых 2,5 мм². Первая мысль: «На меди сэкономили?».
Расхождение стоит проверить, но одного такого замера недостаточно для вывода о браке.
В маркировке кабеля указано номинальное сечение жилы. При проверке учитывают и её электрическое сопротивление: результат сравнивают с нормативом с учётом длины и температуры.
При этом соответствие по сопротивлению ещё не подтверждает качество всего кабеля. Значение имеют также изоляция, оболочка и другие характеристики.
📌 Проверяйте маркировку, сохраняйте этикетку и чек. Если появились сомнения в характеристиках, обратитесь к продавцу до монтажа — так проще разобраться, какое именно изделие было приобретено.
Нужен кабель для электропроводки? Ждём вас в «Планета Электрика» - поможем разобраться в маркировке и подобрать варианты под вашу задачу!
👇 А вы проверяли сечение кабеля по диаметру жилы? Совпал результат с ожиданиями?

Присоединяйтесь — мы покажем вам много интересного
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Комментарии 11
А то ,что то не совсем понятно.
Это типа: нога у меня 45й размер,
Но если обувь очень хорошая, то подойдёт и 43й
Удельное сопротивление — характеристика самого материала. А в ГОСТ 22483-2021 для рассматриваемой жилы нормируется электрическое сопротивление определённой длины.
Например, для медной однопроволочной жилы без металлического покрытия номиналом 2,5 мм² — не более 7,41 Ом на 1 км при 20 °C. Для 100 метров это максимум 0,741 Ом.
Сопротивление зависит и от геометрического сечения, и от проводимости меди. При одинаковых материале, длине и температуре более тонкая жила имеет большее сопротивление.
Поэтому смысл не в том, что «43-й размер подойдёт вместо 45-го». «2,5 мм²» в маркировке — номинальное обозначение размера жилы, для которого установлен конкретный предел сопротивления. Геометрическое сечение может отличаться, но этот предел соблюдать обязательно. Если сопротивление выше — жила не соответствует требованиям по этому показателю.
Но в статье, чётко сказано, что поперечное сечение, в данном случае это 2.5мм², может быть и меньше и это не брак, а норма, при условии что соблюдены другие нормативы, особенно сопротивление.
Это по сути, просто такая
" прокладка " позволяющая оправдать меньший диаметр провода и меньшее сечение соответственно.