👉Дата происшествия 23.07.2026. Наименование организации АО «ОРЭС-Прикамья» Березниковский РЭС. Место несчастного случая Опора № 76/65, ВЛ 10 кВ, Пермский край. Вид происшествия Поражение электрическим током.
👉Наряд-допуск на подключение жилого дома был оформлен мастером участка, выполняющим функции ответственного руководителя работ. В состав бригады вошли производитель работ, водитель автогидроподъемника, электромонтеры № 1 и № 2.
Перед началом работ ответственный руководитель работ провела целевой инструктаж для производителя работ и членов бригады. Основным предупреждением было наличие совместной подвески воздушных линий изолированных (далее – ВЛИ-10 кВ) под напряжением в зоне работ. Была установлена норма безопасности: приближаться к нижнему проводу ВЛИ-10 кВ менее чем на 0,6 м запрещается. Производитель работ дополнительно акцентировал внимание бригады на этом требовании.
👉Бригада приступила к выполнению задач. Водитель автогидроподъемника поднял электромонтеров № 1 и № 2 на опору у дома для установки шкафа со счетчиком. В люльке находились средства защиты: сигнальная лента, страховочная привязь и указатель напряжения. После подключения электросчетчика и провода на опору водитель опустил люльку. Электромонтеры вышли из нее и переместились к опоре 76/65, где вновь поднялись
в люльке автогидроподъемника. Автомобиль был припаркован вдоль дороги кабиной в сторону, противоположную опоре 76/65. Люлька располагалась по центру оси опоры.
👉Расположение персонала в люльке: электромонтер № 1 находился ближе к кабине автомобиля у ограждения, электромонтер № 2 - ближе к задней части машины. Производитель работ оставался на земле у дома № 72, занимаясь демонтажем временного провода, ранее использованного для подключения дома. Электромонтер № 1 производил установку анкерных зажимов на опоре 76/65, а электромонтер № 2, находясь в люльке за его спиной, удерживал моток самонесущего изолированного провода.
👉Другим концом провод свисал к земле и по земле тянулся к предыдущей опоре, где был закреплен. При производстве работы электромонтер № 2 для увеличения усилия подтягивания провода встал ногами на промежуточное горизонтальное поперечное ограждение люльки (между обшивкой панели по периметру
у основания люльки и верхним ограждением люльки, высота от основания люльки до поперечного ограждения 58 см), тем самым приблизился на недопустимое расстояние до токоведущих частей электроустановки. Возникла электродуга, электромонтер № 2 присел в люльке и навалился на спину электромонтеру № 1. Ответственный руководитель работ сразу поняла,что что-то случилось, дала команду водителю опустить люльку на землю и позвонила главному инженеру и в скорую помощь. После опускания люльки вытащили электромонтера № 2 из люльки на землю, расстегнули куртку и ремень на штанах, запрокинули голову и начали делать ему массаж сердца и искусственное дыхание.
👉Минут через пятнадцать подъехала скорая помощь
и зафиксировала смерть электромонтера № 2.